建筑消防电气设备的安装浅析

摘 要:建筑消防电气设备在安装的过程中,需要对消防设备、消防联动设备以及消防自动报警系统进行合理的安装,针对三者的安装方式以及安装的注意实现进行详细的探究,在保障建筑消防电气相关设备安装质量的基础上,保障建筑的消防安全。本文主要就消防设备、消防联动设备以及消防自动报警系统这三个方面的安装进行了探究,希望能够为相关的人员带来一定的参考和借鉴。

关键词:建筑;消防电气设备;安装

在建筑工程中,消防电气安装工程是其中的一种重要的工程项目,消防电气安装工程的施工质量直接影响到建筑工程的安全性,因此,要注重对建筑消防安装工程的质量控制。而在建筑消防安装工程中,影响其安装质量的主要因素就是建筑消防电气设备,因此,只要合理的对消防电气设备进行安装,就能够有效的保障整体建筑消防电气安装工程的质量,下面本文就主要针对建筑消防电气设备的安装进行深入的探究。

1. 消防设备的安装

1.1中央控制系统安装

系统的安装要绝对符合生产商的要求,在安装管线前要得到生产商的有关接线圈、系统图等资料。系统内的所有装置须由线管及电缆连接起来,除有另外提示外,电缆规格不得小于16awg,所有接线盒上须有“消防系统”的标签。装置必须稳固地盘装在指定位置上,固定支架的安全系数是装置本身重量的五倍。消防控制盘的安装高度为控制盘中线离地面1.5m,用一条220vac、20a的电源线接到专用的消防电源上,独立接地线必须可靠地连在接地棒上。

1.2消防控制盘的安装注意事项

①消防控制盘的周围应留出适当空间,其两侧距墙或其他设备不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。②消防控制盘落地安装时,箱底宜高出地坪0.1~0.2m。③消防控制盘落地安装时应垂直,不得倾斜,安装在墙上时应安装牢固,不得脱落。

1.3消防控制盘的电缆或导线引入的要求

引入消防控制盘的电缆或导线应符合下列要求。①配线整齐、清晰、美观、避免交叉并应固定牢固,端子板不应承受外界机械应力。②电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应与图纸符合,字迹要清晰,并不易褪色。③端子板的每个接线部,接线不得超过两匝。④电缆芯线和导线应留有不小于20cm的余量。⑤导线应绑扎成捆,防止导线接错。⑥导线引入线穿线后要塞住,防止灰尘、水进入。导线要用带子缠好,以防机械擦伤。

2. 消防联动设备的安装

由于消防联动设备的安装涉及到很多的方面,这就使得其安装的范围相对较广,在对其进行安装的过程中,一定要严格的根据建筑工程的实际大小以及工程施工的等级来进行消防联动设备的安装,保障消防联动设备安装的合理性。针对火灾报警装置来说,采用的消防联动设备可以是自动报警系统与灭火联动系统。消防联动设备的构成部分有很多,其中主要包括防火阀、送风阀、排烟阀、防火门以及消防泵等,这些部件共同构成了消防联动设备,可以起到有效的灭火和报警作用,以减少灾害所造成的损失。

在对消防联动设备进行安装的时候,先要对消防联动的屏、柜进行安装,而在安装的时候,需要充分的考虑到土建施工的要求,在消防中心的范围内,进行槽钢的埋设,而所选择的槽钢最好是已经经过调直处理的基础型钢,在埋设的时候,要保持槽钢的平整度,并且根据工程的实际需要来进行校正处理。然后再进行开箱检查,针对联动屏、柜的完整性进行合理的保障,保障联动屏、柜内部的部件不会受到影响,使得联动屏、柜内部的部件完好无缺,然后再进行消防联动设备的安装,这样就可以保障消防联动设备的安装质量,使得消防联动设备的作用可以最大限度的发挥出来。同时要严格的依据相关的规范标准和条例来对相关的配电盘以及二次回路总线等,进行合理的布置,保障相关配件能够得到有效的固定。

要想使得消防联动设备的安装质量可以得到有效的保证,就需要严格的依照下面的要求来进行消防联动设备的安装,而具体的要求则如下:

第一,要严格的根据相关厂家所提供的安装步骤和说明书来对灭火联动设备进行安装处理,在对该设备进行安装处理之前,需要针对设备进行有效通电试验,只有检验合格的设备才能够正式的进行安装。

第二,在灭火联动设备外部位置处,会设置相应的外接导线,该导线如果应用的是金属软管,则在将其与灭火联动设备进行安装处理的时候,就需要利用锁母将外接导线进行有效的固定处理。这样是为了防止上部的吊顶的内线出现脱落的问题,然后要将外接导线按照相关的配管安装要求,来进行接地处理。

第三,金属软管长度不宜大于2m。且应用管卡固定。其固定点间距不应大于1m。

3. 消防自动报警系统的安装

3.1电气线路的敷设

消防自动报警系统的线路敷设,应符合现行标准的规定。线路中的导线应进行种类、电压等级的检查,选用耐压不低于交流500V的阻燃型铜芯电线。消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明、事故广播等线路应穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层不宜小于3cm。

如采用明敷,则应对金属管采取防火保护措施不同电压、不同电流、不同系统、不同防火分区的线路不得敷设在同一线管内或线槽内。从线槽、接线盒等处引至火灾探测区的底座盒、控制设备的接线盒、扬声器箱等的线路,应穿金属软管保护。横向敷设在建筑物内的暗配管,管径不宜大于G25,水平或垂直敷设在天棚内或墙内的暗配管,管径不大于G40。管子入盒时,盒外倒应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母管线经过建筑物的变形缝处应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量电气线路敷设好后,应对每回路的导线用兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20Mn。

3.2探测器的安装

根据房间的高度、场所是否散发可燃气体、可燃蒸气可燃液体等不同情况,选择不同的火灾探测器。对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的,应选用感烟探测器;对于火灾发展迅速,产生大量的热、烟和火焰辐射的,应选用感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合;对于火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的热、烟的,应选用火焰探测器。若火灾形成的特点不可预料,则应进行模拟试验,然后根据试验结果,选用适当的探测器探测器安装在宽度小于3m的走道顶棚上,宜居中布置。

感温探测器的安装间距不应超过0m,感烟探测器的安装间距不超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半,至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,且探测器周围0.5m内不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离应大于1.5m,并宜接近回风口安装天棚较低、面积较小的房间,感烟探测器宜设置在入口处附近。楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,宜安装在不直接受外部风吹的位置处。

4. 结语

总而言之,消防电气安装工程的质量直接影响到建筑工程的整体施工质量,因此,要采取有效的方式来提升消防电气安装工程的质量,而在消防电气安装工程中,消防电气设备的安装质量对工程的质量有着明显的影响作用,要想使得消防电气安装工程的质量得以提升,就需要从消防电气设备的安装入手,在保障消防电气设备安装合理性的基础上,以最大限度的提升消防电气安装工程的质量,从而使得建筑工程的安全性得以提升,以保障建筑工程相关人员的生命安全。

参考文献

[1]陈少荣.论建筑工程电气安装施工技术[J].中国新技术新产品.2012(10)

[2]邓武辉.浅谈建筑工程中电气安装施工技术[J].科技风.2012(06)

[3]寿伟平.建筑电气安装施工要点[J].科技风.2012(05)

[4]刘景润.建筑电气安装施工探讨[J].门窗.2012(06)

[5]白保民.建筑电气安装施工管理和质量控制研究[J].企业技术开发.2012(16)

推荐访问:浅析 电气设备 安装 建筑