10kV鼓风机变电站改造及保护完善

摘 要:本文介绍了宣钢动力厂10KV鼓风机变电站的结构及对其进线改造的过程,在过程中发现的问题,对其进行保护完善的措施。

关键词:10KV变电站;改造;保护完善

中图分类号:TM77 文献标识码:A

宣钢动力厂10KV鼓风机变电站为1#和2#2500M3高炉提供能源,主要负荷由引风机、送风机等组成。投运初期设计为两进线运行方式,由第十三变电站供电,动力厂6#、7#发电机系统也是由第十三变电站供电。它们间的输送方式由发电机输送到第十三变电站,然后输送到离发电机较近的鼓风机站,远距离输送提高电能损耗。为降低损耗,提高供电质量,2011年改造运行方式,在原有两路进线基础上从6#、7#系统再引入两路进线,平时以后增加进线运行为主。改造后运行中出现新问题,增加1#、2#进线是在站内原有设备上改造的,保护装置是SEL551,不是SEL351A,只有普通电流保护,没有电压保护,站内只有投运初期进线柜也就是现在3#、4#进线柜有SEL351A。作为鼓风机变电站,全站风机需有低电压保护,如果没有,不能及时断开风机,电压恢复时风机自启动,产生大启动电流会拖垮电网。投运初期低电压是由进线柜的保护装置SEL351A实现,低电压动时,装置出口到扩展继电器,然后继电器跳闸到各风机柜,现在改造后1#、2#进线柜运行过程中,3#、4#柜的低电压保护不起作用。针对这一问题,在不更换装置基础上,用3#、4#进线保护装置对1#、2#进线实现低电压保护,改造过程中完善SEL保护装置低电压逻辑整定方式,加设电流闭锁低电压保护。

1 电压线的改造

风机低电压保护中,判定动作依据是三相电压全失才会动作,当一次发生一相或两相断线或二次侧发生各种断线时,保护是不就动作的,只发PT断线信号,母线上电压真正消失或下降到规定值时,低电压才正确动作。一般低电压保护中电压信号是系统经一次保险、PT、二次保险采集上来的,出现一次、二次问题时或人为断开二次保险时,装置会低电压动作造成风机停运,为解决这一问题,对3#、4#进线电压采集上进行改造,进线与各段PT柜间放电压线,使电压信号经一次保险、PT后进入SEL351A装置,与PT柜二次电压进线并接,电压二次故障造成空开合分时不会引起低电压动作。

2 电流线的改造

变电站所有开关柜的电流监测都是采用是A、C两相电流互感器,二次线的接线方式是两相不完全星形接线方式,如图1。保护装置出厂预留的是三相电流互感器接线方式,这样保护装置B相在现有运行方式中是合成的,这一点把1#、2#进线电流线引入3#、4#进线保护装置B相进线电流被监测进来,用定值把4路电流整定到低电压保护中,无论哪两路进线运行,低电压保护都会作用,保护装置低电压保护也能起作用的问题解决了。

3 低电压逻辑定值的完善

电机低电压保护中会把电流考虑到动作条件中,为拉断二次保险或熔丝熔断时装置不误判为低电压动作,如果监测到有电流时就不会误动,引发跳闸事故。投运初期,保护装置低电压逻辑整定只是用三相失压作为动作条件,然后出口动作于扩展继电器,再跳各风机柜,没有把电流作为闭锁条件整定到逻辑中。装置SEL逻结语

通过改造,实现有流闭锁低电压保护在SEL保护整定中的实现,为整定SEL保护装置积累了宝贵的经验,使10KV鼓风机变电站在以后运行中更安全可靠。

参考文献

[1]10kV变电站改造项目的监理控制[J].城市建设理论研究,2012(06).

推荐访问:鼓风机 变电站 改造 完善 保护